알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

울진3호기 제어봉 위치전송기 고장에 의한 원자로 정지

  • 조회 : 3015
  • 등록일 : 2005.12.20
  • 사건명

    울진3호기 제어봉 위치전송기 고장에 의한 원자로 정지

  • 해당원전

    한울  3호기

  • 발생일시

    2005-12-20

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100 %, 1056 MWe

  • 상황

    울진3호기가 정상운전 중 제어봉 운전가능성 월간시험을 위해 제어봉 그룹'B'를 삽입하는 도중 제어봉 #36이 다른 제어봉과 위치편차가 발생하여 원자로가 정지됨

  • 원인

    원인 분석 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내,외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    제어봉 총 개수 : 73

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김 태 완

  • 연락처

    054-785-2210